您现在的位置是:以狸至鼠网 > 百科

消防负荷配电的分配电室是什么意思

以狸至鼠网2025-07-06 13:31:03【百科】6人已围观

简介从系统和空间上对消防负荷的供电做出了规定。可以结合下图来理解该条文规定。分配电室——在规范中没有明确的定义。那么各建筑的电气竖井、地下室防火分区内的配电小间是否可作为分配电室?

从系统和空间上对消防负荷的消防供电做出了规定。可以结合下图来理解该条文规定。负荷


分配电室——在规范中没有明确的配电配电定义。那么各建筑的意思电气竖井、地下室防火分区内的消防配电小间是否可作为分配电室?个人认为需满足以下两个条件:

(1)消防配电级数:总配电室(第一级)——分配电室(第二级)——消防配电(第三级);

(2)是否为本单体建筑服务。
(备注:A~D栋、负荷地下室都是配电配电独立的建筑物,贴临做了防火分隔,意思各专业消防系统设计是消防以防火分隔的区域内的火灾为基础的,而不是负荷四处着火的情况。)

结合上述两点,配电配电为各自单体服务的意思配电场所可视为“分配电室”,典型的消防例如A~D栋的电气竖井可按“分配电室”来使用。地下室防火分区内的负荷配电小间服务于单个防火分区,不能做“分配电室”,配电配电消防和非消防负荷需分回路配电

很赞哦!(446)